Перейти к содержимому


Реклама










Фото
- - - - -

Вопрос по проводке в квартирепризываю разум электриков и их друзей


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
40 ответов в теме

#36
Olaf

Olaf

    (-:q

    • Сообщений 5978
  • Возраст: 38
  • Имя:Александр
  • Город:Черкассы
  •  
  • Регистрация: 30.07.2006

Опубликовано 16 Январь 2019 - 14:22

Koval, +1 Тоже хотел подобное написать, но знаний мало, боялся дезинформировать. Слышал таким образом на каждый важный потребитель можно ставить УЗО с разным порогом срабатывания.


  • 0
 

 


#37
artist22

artist22

    Кандидат омеговских наук

    • Сообщений 6508
  • Возраст: 31
  • Имя:Константин
  • Город:Киев, Севастопольская
  • Авто:была OOA,ООБ mv6 3.0 Police ECU. Nissan maxima QX 3.0, micra 1.4
  •  
  • Регистрация: 04.11.2011

Опубликовано 16 Январь 2019 - 15:16

Одно общее УЗО не нужно ставить, будут ложняки и обесточится вся квартира. Особенно  несладко придется холодильнику в случае долгого отсутствия. УЗО нужно ставить на группы, контактирующие с водой (бойлер, стиралка, посудомойка ).

вот я тоже думаю что один узо не вариант. Он срабатывает а утечку тока, вырубит всю квартиру и не угадаешь где искать. 

думаю ставить на все розетки диф автоматы. Теоретически, если в розетку всунуть вилку - успеет убить током или диф сработает?



У мене стоїть один ПЗВ, хибних спрацювань ще ні разу не було...не хибні якось перевіряти не хочеться

Коли встановлював у себе шафку, спілкувався з різними електриками, майже всі рекомендували ставити один ПЗВ, ніж взагалі не ставити, при цьому звичайно уточнювали краще по групам, головне не придбати дешевого ПЗВ.

Єдине що я доробив, це додав клемну колодку, та розвів на дві групи: розетки під ПЗВ та світло без ПЗВ.

буду ставить на все розетки по группам, у тебя какой бренд стоит? слышал шнайдер вроде норм. 



Koval, +1 Тоже хотел подобное написать, но знаний мало, боялся дезинформировать. Слышал таким образом на каждый важный потребитель можно ставить УЗО с разным порогом срабатывания.

а как опреределить нужный порог - чувствительность срабатывания?


  • 0

#38
-akaDemik-

-akaDemik-

    Дизельний холодильник

    • Сообщений 22322
  • Возраст: 35
  • Имя:Pasha
  • Город:Київ, Лісовий
  • Авто:Astra F Caravan GL 17DR '94
  • Гос. номер:819-68КЕ
  •  
  • Регистрация: 22.05.2008

Опубликовано 16 Январь 2019 - 15:26

Слышал таким образом на каждый важный потребитель можно ставить УЗО с разным порогом срабатывания.

наскільки пам'ятаю, є для вологих 10 та не вологих 25 приміщень

Теоретически, если в розетку всунуть вилку - успеет убить током или диф сработает?

теоретично, може трухнути, але не вб'є

слышал шнайдер вроде норм.

Шнайдер/Хагер/Еатон - ціна/якість, дорожче Сіменс/АВВ/Легранд


  • 0

18+ тільки для повнолітніх

Спойлер

Я - атеїст, але атеїст Київського Патріархату

#39
Olaf

Olaf

    (-:q

    • Сообщений 5978
  • Возраст: 38
  • Имя:Александр
  • Город:Черкассы
  •  
  • Регистрация: 30.07.2006

Опубликовано 16 Январь 2019 - 16:00

а как опреределить нужный порог - чувствительность срабатывания?

Я в узошках или дифах практически ни бум-бум, поэтому могу только ссылкой кинуть ))

https://samelectrik....i-kvartiry.html

 

-akaDemik-
Да, про это как раз написано в статье: 

Защиту человека от поражения электричеством обеспечивают уставки от 6 до 100 мА. В то же время утечки свыше 30 мА будут ощутимы телом человека. Именно поэтому для детской и ванной комнаты лучше выбрать модель на 10 мА, а для защиты розеток и светильников 30 мА.


Изменено: Olaf, 16 Январь 2019 - 16:13

  • 0
 

 


#40
Koval

Koval

    Дока

    • Сообщений 718
  • Возраст: 48
  • Имя:Сергей
  • Город:Киев, Лютеж
  • Авто:Zafira-B 1,8XER '2007; Daihatsu Terios 1,5 4x4 '2007
  • Гос. номер:AI0647BE
  •  
  • Регистрация: 07.02.2004

Опубликовано 16 Январь 2019 - 17:56

Значит так. В быту применять УЗО на 30 мА (100 мА - это для пожарной защиты). Производитель - Хагер, Итон. У АВВ много подделок. И никаких ИЭК, АскоУкрЭМ. Лучше устанавливать совмещенный дифавтомат (УЗО + ограничитель максимального тока), на каждую группу потребителей не более 16 А максимального тока. Примерный минимум наполнения щита в однокомнатной квартире на фото. Дифавтомат установлен только на группу стиралка + бойлер.

Прикрепленные файлы:


Изменено: Koval, 16 Январь 2019 - 18:04

  • 0

#41
artist22

artist22

    Кандидат омеговских наук

    • Сообщений 6508
  • Возраст: 31
  • Имя:Константин
  • Город:Киев, Севастопольская
  • Авто:была OOA,ООБ mv6 3.0 Police ECU. Nissan maxima QX 3.0, micra 1.4
  •  
  • Регистрация: 04.11.2011

Опубликовано 16 Январь 2019 - 18:42

Koval,спасибо ! :drinks:  


  • 0




2 пользователей читают эту тему