Перейти к содержимому


Реклама









Фото

Подключение резервного источника питания в квартиреИнтеграция зарядной станции.


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
36 ответов в теме

#1
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 09 Сентябрь 2025 - 13:09

Может здесь есть люди, кто сталкивался с подобным. А то я загуглился, обгуглился, и сломал себе голову в вопросе подключения зарядной станции в квартире. Чаты с так называемым ИИ гонят пургу, не имеющую отношения к действительности, которую и пересказать сложно. Отзывы на маркетплейсах под зарядными станциями разнятся и противоречат друг другу. А привлеченный мной знакомый электрик сам голову ломает ибо не сталкивался с такими новыми задачами, за полвека. Так как снова пропаганда устрашает отключениями, и еще более длительными чем все предыдущие, я сломался, и купил BLUETTI AC200PL больше чем на два киловатта. Квартира постройки 70-х, и проводка в ней алюминиевая, и без заземления. На одной со мной лестничной клетке еще одна моя квартира, в которой проживает моя мать. У нее в квартире котел газовый итальянский который не любит путать фазы. На лестничной клетке между этими квартирами общий щиток. В идеале хотелось бы как-то подключить чтобы при отключении у нее работал котел, холодильник, и телевизор, и у меня холодильник с телевизором, без котла. Потому и выбирал не менее двух киловатт. Мечтал что это все как-то можно сделать через автоматический АВР Tomzn TOQ5-125/2. Но подходит ли мне такое решение. Если в режим бесперебойника невозможно, то может хотя бы в ручной режим через трехпозиционный Hager SFT232. Ну либо мою квартиру в режим бесперебойника, а вторую в ручной режим. Кабель вилка-вилка почему-то никто не рекомендует даже при отключенном от городской сети рубильнике. Мой электрик чешет репу.


  • 0

#2
roman456

roman456

    Начавший говорить

    • Сообщений 2
  • Возраст: 45
  • Имя:Роман
  • Авто:opel
  •  
  • Регистрация: 31.07.2018

Опубликовано 09 Сентябрь 2025 - 13:41

Наиболее безопасным и функциональным решением будет установка одного АВР (например, Tomzn TOQ5-125/2) в общем щитке. К нему можно подключить питание от обеих квартир. Таким образом, при отключении света, АВР будет автоматически запитывать обе квартиры от вашей BLUETTI. Это позволит одновременно обеспечить работу котла и холодильников в обеих квартирах, используя единую систему.

Суммарная мощность всех приборов (два холодильника, два телевизора, котёл) вряд ли превысит 2000 Вт, так что вашей станции BLUETTI AC200PL будет вполне достаточно. Обязательно согласуйте все работы с вашим электриком, чтобы он мог правильно рассчитать нагрузку и выполнить монтаж в соответствии с нормами безопасности.


  • 0

#3
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 09 Сентябрь 2025 - 13:45

Та согласовываем уже три дня, никак не придем к чему-то


  • 0

#4
Avtomobilist

Avtomobilist

    Авторитет

    • Сообщений 11840
  • Возраст: 65
  • Имя:Владимир
  • Город:Днепр
  • Авто:Опель Вектра А, 20NE, хетчбек
  •  
  • Регистрация: 01.01.2010

Опубликовано 09 Сентябрь 2025 - 17:55

Делал себе сам на даче подключение через АВР. 

Вижу проблему в питании двух холодильников от твоего Блюэти. Дело в том, что пусковой ток двух холодитьников одновременно может превысить возможности твоей зарядной станции (далее ЗС). А пуск будет одновременный ибо холодильники быстрее всего остановятся при отключении электричества от квартиры. И еще хуже, если холодильники в момент отключения электричества работали. Плюс надо следить, что бы бойлеры в момент переключения не были подключены.

А так вполне можно запитать две квартиры от твоей зарядной станции через АВР. Ничего сложного там нет.

Схема подключения АВР есть в инете. 

Единственное, нужно вывести в квартиру, где будет стоять ЗС, отдельную розетку от городской сети сразу после автомата в коридоре( перед АВР) для подключения ЗС на заряд аккумулятора. Ну и провод для 220В от ЗС к щитку в коридоре. 

Реально же все просто. Никаких кабелей вилка - вилка. С АВР Tomzn TOQ5-125/2 можно будет выбирать режим переключения, ручной или автоматический.


Изменено: Avtomobilist, 09 Сентябрь 2025 - 18:49

  • 0

#5
Шусман

Шусман

    добрейшей души человек

    • Сообщений 19044
  • Возраст: 59
  • Имя:Игорь
  • Город:Киев пригород
  • Авто:Нексия
  •  
  • Регистрация: 19.06.2011

Опубликовано 09 Сентябрь 2025 - 19:05

Євген , а яке місто ?



 все світло вимикається мабуть одним автоматом , чи двома - освітлення та окремо розетки ?

 Котел може і не працювати , в мене для котла стоїть окремо стабілізатор .

 Якщо один автомат на квартиру , то як же ти зробиш окремо котел та холодильник , вимикатиметься\вмикатиметься все одночасно .

 Вилка\вилка робити можна , перемикач повинен бути двополюсним щоб вимикати фазу й нуль .

 Можна намутити прямо в кімнаті , взяти від розетки , через авр чи перемикач і вмикати туди котел , холодильник і телевізор ( а нафіга зараз телевізор ) , але це для однієї квартири , в другу треба тянути кабель вже з цієї .

  Придумати щось можна . А шо , інших електриків нема ?


  • 0
Реклама в подписи запрещена

#6
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 09 Сентябрь 2025 - 21:55

Я в Днепре. Вечером снова собирались, снова обсуждали варианты, решили отказаться от всех АВР, и сделать переключение ручное, через два переключателя I-0-II  Hager SFT232. Один будет стоить у меня в квартире, другой в щитке на лестничной клетке, и к обоим будет подведен кабель ВВГнг-LS 2x2,5 на другом конце которого будет розетка у меня под щитком в квартире для подключения станции через провод вилка-вилка. 



Дело в том, что пусковой ток двух холодитьников одновременно может превысить возможности твоей зарядной станции (далее ЗС). 

 

Та не, эта модель с запасом выдержит не только два холодильника. У нее пиковая нагрузка до 3600


  • 0

#7
Шусман

Шусман

    добрейшей души человек

    • Сообщений 19044
  • Возраст: 59
  • Имя:Игорь
  • Город:Киев пригород
  • Авто:Нексия
  •  
  • Регистрация: 19.06.2011

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 06:06

Не зрозумів навіщо два переключателя
Кабель в квартиру для віддачі від станції зрозуміло , на авр або перемикачі три групи клем - основне живлення , резервне і вхід на квартиру . Там де перша група , туди під'єднується нуль та фаза з щитка , на другу групу відповідно зарядна станція і по третій йде на квартиру .
Щоб у випадку вимкнення електрики станція не заряджалася від своєї розетки можна притягнути окремо провід , а можна поставити пускатель з кнопкою . Фаза пропала , пускач відімкнув , без натиску на кнопку не ввімкнеться .
Але це я так , як вирішили так звісно і зробите .
У твоєму випадку якщо кидаєш у квартиру кабель , то не двох , а чотирьох жильний .
Дві жили для розетки від станції як і хотіли , а дві другі для розетки на зарядку станції . Ці дві посадити на ввідний автомат в квартиру . Тоді при вимкнені світла на цій розетці теж не буде напруги

Изменено: Шусман, 10 Сентябрь 2025 - 06:43

  • 0
Реклама в подписи запрещена

#8
Koval

Koval

    Авторитет

    • Сообщений 844
  • Возраст: 54
  • Имя:Сергей
  • Город:Киев, Лютеж
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
  •  
  • Регистрация: 07.02.2004

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 07:25

Якось типа так. Нуль загальний, щоб фазозалежний котел робив. Автомат потрібен,щоб знімати навантаження, тому що під навантаженням не можна перемикати перемикач 1-0-2, так як в ньому відсутні елементи дугогасіння. Всякі там АВР китайські довго не служать і можуть вивести з ладу зарядну станцію.

Прикрепленные файлы:


  • 0

#9
Avtomobilist

Avtomobilist

    Авторитет

    • Сообщений 11840
  • Возраст: 65
  • Имя:Владимир
  • Город:Днепр
  • Авто:Опель Вектра А, 20NE, хетчбек
  •  
  • Регистрация: 01.01.2010

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 08:00

Не зрозумів навіщо два переключателя

+1

Если ручное переключение, то переключатель только в щитке и при отсутствии света просто выдернуть шнур ЗС из розетки в квартире. Свет дали - воткнул для зарядки аккумулятора.


Изменено: Avtomobilist, 10 Сентябрь 2025 - 08:13

  • 0

#10
Шусман

Шусман

    добрейшей души человек

    • Сообщений 19044
  • Возраст: 59
  • Имя:Игорь
  • Город:Киев пригород
  • Авто:Нексия
  •  
  • Регистрация: 19.06.2011

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 08:52

Коваль , а ти що , дійсно так підключаєш як намалював , даєш фазу з станції на загальний нуль ?
  • 0
Реклама в подписи запрещена

#11
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 09:28

Две переключателя, потому как в доме разные фазы, и обе квартиры на разных фазах. И случается так что на моей фазе авария, и света нет, а в другой квартире есть.


  • 0

#12
Avtomobilist

Avtomobilist

    Авторитет

    • Сообщений 11840
  • Возраст: 65
  • Имя:Владимир
  • Город:Днепр
  • Авто:Опель Вектра А, 20NE, хетчбек
  •  
  • Регистрация: 01.01.2010

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 11:57

Не проще подключить квартиры к одной фазе?

Думаю, аварии с отключением одной фазы в доме очень редки.


  • 0

#13
Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович

    мастер-ломастер

    • Сообщений 9180
  • Возраст: 58
  • Имя:Дмитрий
  • Город:которого больше нет, под Харьковом
  • Авто:ASTRA G, Z1.6ХЕР 07 ГБО Zavolli
  •  
  • Регистрация: 06.05.2009

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 12:58

к одной фазе?
+1

В квартирах есть реле напряжения?


 
stopkadr_2016.png        %D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%


#14
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 16:40

Нет никаких реле напряжения. Счетчики всех квартир в доме выведены в отдельный ящик между этажами, закрытый на замок ДТЕК, так что ответ - не проще. 


  • 0

#15
Шусман

Шусман

    добрейшей души человек

    • Сообщений 19044
  • Возраст: 59
  • Имя:Игорь
  • Город:Киев пригород
  • Авто:Нексия
  •  
  • Регистрация: 19.06.2011

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 19:16

 То писали люди які не розуміють як це фізично поміняти фазу до лічильника .  Я не сміюся , не іронізую чи підкалую . просто вони не в курсі .


  • 0
Реклама в подписи запрещена

#16
Avtomobilist

Avtomobilist

    Авторитет

    • Сообщений 11840
  • Возраст: 65
  • Имя:Владимир
  • Город:Днепр
  • Авто:Опель Вектра А, 20NE, хетчбек
  •  
  • Регистрация: 01.01.2010

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 19:32

просто вони не в курсі .

Ага... ага...  )))


  • 0

#17
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 20:02

Автомат потрібен,щоб знімати навантаження, тому що під навантаженням не можна перемикати перемикач 1-0-2, так як в ньому відсутні елементи дугогасіння. 

Сергей ты имеешь ввиду когда появляется городская сеть, то прежде чем на нее переключиться надо отрубить вводной автомат, а после переключения снова врубить? Автомат то на вводе стоит, но он размыкает фазу. Или надо двухполюсной чтоб размыкал и фазу и ноль, перед переключением рубильника?


  • 0

#18
Avtomobilist

Avtomobilist

    Авторитет

    • Сообщений 11840
  • Возраст: 65
  • Имя:Владимир
  • Город:Днепр
  • Авто:Опель Вектра А, 20NE, хетчбек
  •  
  • Регистрация: 01.01.2010

Опубликовано 10 Сентябрь 2025 - 20:29

При подключении любого источника напряжения, квартира должна быть отключена от переключателя. Ибо этот переключатель, я так понял, не любит переключений под нагрузкой.


  • 0

#19
Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович

    мастер-ломастер

    • Сообщений 9180
  • Возраст: 58
  • Имя:Дмитрий
  • Город:которого больше нет, под Харьковом
  • Авто:ASTRA G, Z1.6ХЕР 07 ГБО Zavolli
  •  
  • Регистрация: 06.05.2009

Опубликовано 11 Сентябрь 2025 - 00:36

Завтра сделаю фото щитка в подъезде. Будете удивлены. Только ваша фантазия и желание может реализовать все что вам угодно. Ни каких замков. Ни какого контроля. После счетчика всё в вашей воле.

Ибо этот переключател
не имеет гашения дуги.

но он размыкает фазу
одного достаточно

 
stopkadr_2016.png        %D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%


#20
Koval

Koval

    Авторитет

    • Сообщений 844
  • Возраст: 54
  • Имя:Сергей
  • Город:Киев, Лютеж
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
  •  
  • Регистрация: 07.02.2004

Опубликовано 11 Сентябрь 2025 - 07:25

Коваль , а ти що , дійсно так підключаєш як намалював , даєш фазу з станції на загальний нуль ?

В станції, як і в генераторі немає нуля і фази. Там на обох виводах фази, тому зьєднуючи один з виходів станції з нулем мережі ми штучно робимо нуль в станції.


  • 0

#21
Шусман

Шусман

    добрейшей души человек

    • Сообщений 19044
  • Возраст: 59
  • Имя:Игорь
  • Город:Киев пригород
  • Авто:Нексия
  •  
  • Регистрация: 19.06.2011

Опубликовано 11 Сентябрь 2025 - 07:47

Я розумію що в генераторі нема нуля . Але на загальному нулі дуже часто твориться казна що . Хтось на батарею чіпляє , хтось щось заземлює через нуль , в когось алюміній на арматурині перегнувся. Бува на нулі і сорок і більше вольт .
Я б не ризикував , завжди даю чисту станцію , всякі встрєчкі гуляющі блуждающі , нафік треба .
Зробив все чисто і спиш спокійно , котли працюють зі стабілізатором .
Та і авр однофазні двополюсні не просто так .
І як ти вмикатимеш резервне живлення через автомат, коли авр спрацьовує автоматично за секунду .
Автомат треба і бажано , але теж я ставлю двополюсний .

Изменено: Шусман, 11 Сентябрь 2025 - 16:51

  • 0
Реклама в подписи запрещена

#22
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 12 Сентябрь 2025 - 21:00

Для информации, раньше всегда стирал после 23-ч, чтоб по ночному тарифу, а сегодня приехал с работы и подумал - у меня ж в станции киловатты ночные заряжены, почему не постирать сейчас, а ночью лечь спать :) Вобщем, два цикла стирки, минут по 45-50 каждая, с температурой 40 градусом и отжимом 1000 оборотов со станции взяли 29% заряда. Со 100 до 71 разрядилась.


  • 0

#23
serg1980

serg1980

    Авторитет

    • Сообщений 1599
  • Возраст: 45
  • Имя:Сергей
  • Город:Киев
  • Авто:Honda Accord /Opel Vectra B была
  •  
  • Регистрация: 14.02.2006

Опубликовано 12 Сентябрь 2025 - 21:09

 То писали люди які не розуміють як це фізично поміняти фазу до лічильника .  Я не сміюся , не іронізую чи підкалую . просто вони не в курсі .

В некоторых домах легко, особенно если счетчик в квартире стоит) лично я легко и просто менял себе при надобности))


  • 0

#24
Шусман

Шусман

    добрейшей души человек

    • Сообщений 19044
  • Возраст: 59
  • Имя:Игорь
  • Город:Киев пригород
  • Авто:Нексия
  •  
  • Регистрация: 19.06.2011

Опубликовано 13 Сентябрь 2025 - 12:11

 Та можна , можна влізти перед лічильником , можна підібрати ключі та самовільно перекинути фазу під напругою . Технічно це не проблема , а якщо й проблем а , то можна вирішити .

  А питання стояло в тому , що можна перекинути фазу щоб встановити один перемикая АВР . 

  А навіщо перекидати ? Вихід з перемикача на квартиру один , підключити до цього вихіду дві квартири , як два пальці . Але тоді і подача буде одна від одного лічильника . Це щось Автомобіліст перемудрив здається .

 Другим перемикачем хочуть розділити подачу від лічильників . Все правильно .


  • 0
Реклама в подписи запрещена

#25
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 10:34

Да с котлом вышла проблема. Станция дает две фазы и котел просто не запускается. Пока не придумал как это грамотно и безболезненно решить.


  • 0

#26
Шусман

Шусман

    добрейшей души человек

    • Сообщений 19044
  • Возраст: 59
  • Имя:Игорь
  • Город:Киев пригород
  • Авто:Нексия
  •  
  • Регистрация: 19.06.2011

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 10:53

Шукай старий совєтський стабілізатор від тєліка .
  • 0
Реклама в подписи запрещена

#27
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 11:17

Шукай старий совєтський стабілізатор від тєліка .

Типа такого? https://www.olx.ua/d...ended_delivery 

И шо, через него будет работать? Как его проверить при покупке, например на почте? Ведь им по 50-40 лет, может там конденсаторы высохли или еще что негодное уже?


  • 0

#28
Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович

    мастер-ломастер

    • Сообщений 9180
  • Возраст: 58
  • Имя:Дмитрий
  • Город:которого больше нет, под Харьковом
  • Авто:ASTRA G, Z1.6ХЕР 07 ГБО Zavolli
  •  
  • Регистрация: 06.05.2009

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 15:37

Станция дает две фазы
Ну вот такая она физика. Включи станцию в городскую сеть на подзарядку. Теперь возьми индикатор и на выходе станции посмотри где появился "ноль". Пометь и в дальнейшем не меняй положении вилки в сети 220В. Если вдруг ты перевернёшь вилку, то и ноль перевернётся на выходе из станции. Понятно что в таком случае будет выход её из строя. 

Отключив городскую сеть от квартиры и подключив питание от станции нужно тот "ноль" что заметил ранее из станции заземлить. Теперь будет и "ноль" и "фаза" от станции полноценные и котёл будет работать.


 
stopkadr_2016.png        %D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%


#29
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 15:50

Где в квартире ее заземлить? Я ж писал что земли в доме нет.


  • 0

#30
Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович

    мастер-ломастер

    • Сообщений 9180
  • Возраст: 58
  • Имя:Дмитрий
  • Город:которого больше нет, под Харьковом
  • Авто:ASTRA G, Z1.6ХЕР 07 ГБО Zavolli
  •  
  • Регистрация: 06.05.2009

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 16:07

В электрощите заземление или нулевой провод.


 
stopkadr_2016.png        %D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%


#31
eugen_dp

eugen_dp

    Авторитет

    • Сообщений 2563
  • Имя:Евгений
  • Авто:Opel Astra G
  •  
  • Регистрация: 01.10.2016

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 16:12

В электрощите заземление или нулевой провод.

Я ж писал что в доме нет земли. А станция стоит немного дороже чем зажигалка для электроплиты, чтобы рисковать нею на общем нуле.


  • 0

#32
Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович

    мастер-ломастер

    • Сообщений 9180
  • Возраст: 58
  • Имя:Дмитрий
  • Город:которого больше нет, под Харьковом
  • Авто:ASTRA G, Z1.6ХЕР 07 ГБО Zavolli
  •  
  • Регистрация: 06.05.2009

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 16:44

Так от городской сети отключён же фазный провод. И сколько вольт осталось в розетке?) Между "нулём" и заземлением может что то и быть, а вместо отключенной "фазы" сколько? Померяй, напишешь.

Думаешь ты один такой без заземления в доме. 


 
stopkadr_2016.png        %D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%


#33
Шусман

Шусман

    добрейшей души человек

    • Сообщений 19044
  • Возраст: 59
  • Имя:Игорь
  • Город:Киев пригород
  • Авто:Нексия
  •  
  • Регистрация: 19.06.2011

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 19:12

Типа такого? 

  це якщо неправильна синусоїда

 

подивись все пошагово , може допоможе


Изменено: Шусман, 15 Сентябрь 2025 - 19:22

  • 0
Реклама в подписи запрещена

#34
Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович

    мастер-ломастер

    • Сообщений 9180
  • Возраст: 58
  • Имя:Дмитрий
  • Город:которого больше нет, под Харьковом
  • Авто:ASTRA G, Z1.6ХЕР 07 ГБО Zavolli
  •  
  • Регистрация: 06.05.2009

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 19:28

Если сделать как говорит автор на 7.13, то при включении станции в гор сеть и не отключая котёл могут не совпасть нули и будет ой. Для этого нужно сперва пометить где ноль от гор сети на выходе станции и только к нему сажать ноль котла. Это убережёт от поломки.

Вилку для зарядки станции от гор сети использовать только в одном положении, помеченном ранее! Не переворачивать!


 
stopkadr_2016.png        %D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%


#35
paa

paa

    Авторитет

    • Сообщений 12790
  • Возраст: 57
  • Имя:Андрей
  • Город:Киев
  • Авто:opel zafira A 1.8 был,Suzuki SX4 1,6 2017
  •  
  • Регистрация: 06.05.2009

Опубликовано 15 Сентябрь 2025 - 22:44



Я ж писал что в доме нет земли.