Реклама

установка бойлера в квартире
#71
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 12:31
А на площади митинг идет... Как положено нынче в стране, распалившийся братской любовью народ аплодирует братской войне (с. Несчастный случай)
... Ангелам не место на земле... Их присылают сюда по ошибке... А потом спохватываются...
#72
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 13:33
соотношение цена-качество радовало
От общей демагогии до дела далеко и всем опять, конечно, не легко....
_____________________________________________________________________



#73
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 14:30
1. мне не совсем понятен механизм нагревания и подачи воды от точки размещения бойлера (если он не возле стояка, а например над ванной или под мойкой), нагретая вода будет течь только в месте размещения или по всем сантех. точкам?
2. откуда течет нагретая вода? из крана холодной воды? а если она слишком горячая и ее хочется разбавить, что тогда делать?
3. сколько подключений у бойлера на входе и выходе? холодная вода, канализация (для сбрасывания давления, если я правильно поняла предыдущие посты), а выход куда?
еще раз сорри, просто хочу понять, реальная ли ваще это затея с установкой бойлера у меня дома.

#74
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 14:48
а если нормальной земли нет даже в подъезде в щитке? (не проверял но подозреваю).Заземление или зануление обязательно!
чтоли бросить кабель с 6го этажа в землю?
больше 10 лет стиралка и бойлер током не бьются, но подключены вродь двумя проводами.
что такое зануление?
ламер-с...
Изменено: Manager, 23 Сентябрь 2009 - 14:48
#75
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 14:58
Катя, затея реальная и нужная если хотябы месяц регулярно приходится сидеть без ГВ:
1. смотря как подключат... может быть по всякому. тоесть ты должна мастеру ставить условия, типа "хочу чтобы горячая вода была в каждом кране", место установки не принципиально над ванной не рекомендуюю именно изза того что это електрический прибор.
2. ГВ (горачая вода) течет из крана ГВ а холодная из ХВ. если слишком горячая (а она в бойлере нагревается 60-90грд) то просто откручиваеш одновременно и ХВ и ГВ краны и регулируеш нужную Т.
3. у бойлера один вход и одни выход к выходу может подключатся тройник и от него срывной клапан (который нужно завести в идеале в канализацию или накрайняк в раковину или ёмкость за которой следить). иногда срывной клапан встаривают и он идёт отдельним третим выходом.
Бойлера в большинстве подключаьтся своим входом после счётчика на стояке ХВ а выходом после счётчика на стояке ГВ. также в каждом стояке на ответвлении ставятся краны чтобы можна было снять бойлер при необходимости и пользоваться водой стнадартно. таким образом достигается ситуация когда у тебя во всех кранах что подключены к конретному стояку ГВ течёт ГВ от бойлера.
ТАКЖЕ надеюсь у всех перед (после) счётчика на стояке ГВ стоит обратный клапан. бойлер своим выходом врезается ПОСЛЕ счётчика и обратного клапана. !!! если клапана нету то нужно обязательно !!! поставить так как будете "купать" свое ГВ весь подъезд.
Manager, зануление - это старый термин сейчас не используется, когда провод "ноль" уходит в землю в общедомовом щите или на подстанции. сейчас помоему используется термиy "PN". тоесть "ноль" и "земля" идут по одному проводу. применяйтся практически во всех пятиетажках и више, а также там где ел. плиты в домах до 85года (вроди) постройки, позже уже пошло отдельный провод для заземления.
Изменено: Maks2002, 23 Сентябрь 2009 - 15:01
#78
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:19
абманчивое впечатление, ниче сложногоMaks2002, спасибо за развернутый ответ! правда, у меня сложилось впечатление, что все очень сложно и у меня ничего не выйдет...

единственный ньюанс, если воды горячей нет в системе, отключили, пусто в кране, то нужно перекрывать кран запорный, тот что на трубе(а не на смесителе) а то вода нагретая будет уходить в пустую трубу.
Хотя таким образом можно отматывать обратно счетчик гарячей воды

От общей демагогии до дела далеко и всем опять, конечно, не легко....
_____________________________________________________________________



#79
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:21
тут +1абманчивое впечатление, ниче сложного
единственный ньюанс, если воды горячей нет в системе, отключили, пусто в кране, то нужно перекрывать кран запорный, тот что на трубе(а не на смесителе) а то вода нагретая будет уходить в пустую трубу.
Хотя таким образом можно отматывать обратно счетчик гарячей воды
а тут -1, я зачем писал об обратном клапане !!!
#81
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:22
Koleso, Maks2002 говорил про обратный клапан.. именно для того, чтоб не закрывать каждый раз запорный кран))
практически одновременно


Изменено: Maks2002, 23 Сентябрь 2009 - 15:24
#82
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:22
ну это если его нета тут -1, я зачем писал об обратном клапане !!!

От общей демагогии до дела далеко и всем опять, конечно, не легко....
_____________________________________________________________________



#83
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:26
а если нормальной земли нет даже в подъезде в щитке? (не проверял но подозреваю).
чтоли бросить кабель с 6го этажа в землю?
больше 10 лет стиралка и бойлер током не бьются, но подключены вродь двумя проводами.
что такое зануление?
ламер-с...
Заземление есть во всех высотках 100%! Заземляются щитки, где стоят эл.счетчики. Кабель с 6этажа бросать не нужно, а вывести кабель от щитка на твоем этаже в квартиру. Но если ремонт уже сделан, то лучше сделать "Зануление" с установкой УЗО. То, что тебя не било током - это хорошо, но не стоит пренебрегать своей безопасностью даже если у тебя техника ведущих производителей!

#85
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:27

От общей демагогии до дела далеко и всем опять, конечно, не легко....
_____________________________________________________________________



#86
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:27
учитывая то, что горячая вода отсутствует только в летнее время в течение месяца (+- неделя), может все-таки попробовать остановиться на проточном?... мне в этот раз воду на плите нагревать приходилось только для мытья ребенка и своей головы


#87
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:29
УЗО работает отлично и без заземления, так как меряет ток утечки который уходит через человека по полу в землю.
#89
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:30
наш дом сдавали с уже установленными счетчиками. И никаких клапаноф не ставили. Может нынешние счетчики идут с клапанами, но наш мотает в обе стороны. Проверяли, когда снималиесли нет то лучше поставить, чесно говоря не знаю тогда ка приняли счётчик в експлуатацию, вроди как без обратного клапана счётчик в експлуатацию не принимают

От общей демагогии до дела далеко и всем опять, конечно, не легко....
_____________________________________________________________________



#90
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:35
т.е. достаточно втыкнуть в розетку вот такую приблуду и все безопасно? взято ЗДЕСЬКактус, ответственно заявляю, что кидать заземление если нету штатного (а есть так званое зануление) НЕЛЬЗЯ!!! может быть ещё хуже, рискуете получить на корпусе 220В.
УЗО работает отлично и без заземления, так как меряет ток утечки который уходит через человека по полу в землю.

Кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух видов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй подсоединяется к имеющейся розетке, и затем уже в него включается вилка от электроприбора.
К преимуществам данных устройств можно отнести отсутствие необходимости замены в домах старой застройки электропроводку, а к недостаткам - высокую стоимость (розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит).
Третьим видом устройств со встроенным УЗО является так называемая "УЗО-вилка".
К эффективным защитным устройства также относятся дифференциальные автоматы, которые представляют собой комбинацию автоматического выключателя с УЗО (по типу "два в одном"). Дифференциальный автомат срабатывает в обоих случаях: как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Их выгодно применять в том случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Цена на дифференциальный автомат превышает цену на УЗО.

если да, подскажите по моделям...
#91
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:36
80л это чтобы было хоть както комфортно, а 20-30л чтобы избавится кратковременно от кастрюль и принять быстренько душ под нормальной тёплой водой. кстати 20-30л бойлер мощность в 2Квт нагревается за 30-40мин тоесть следующий человек может принять душ уже через 30мин. как ВРЕМЕННАЯ замена ГВ пойдёт нормально.
проточники ставятса когда выделеная мощность есть от 4кВт токо на один проточник и то.....
что бы ты поняла что да как открой кран возми 3л банку и отрегулируй струю в кране так чтобы эта банка заполнялась за 1минуту 00(10, 20) секунд, и попробуй помойся под этой струёй. это будет соответствовать 2,5-3л теплой води в минуту которую может нагреть проточник мощностью в 2,5-3,5кВт. так что проточник менее 4,5-5кВт фтопку... лучше подождать 30мин и нормально принять душ от накопительного бойлера на 20-30л
#92
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:36
согласен, поэтому и спрашиваю...Заземление есть во всех высотках 100%! Заземляются щитки, где стоят эл.счетчики. Кабель с 6этажа бросать не нужно, а вывести кабель от щитка на твоем этаже в квартиру. Но если ремонт уже сделан, то лучше сделать "Зануление" с установкой УЗО. То, что тебя не било током - это хорошо, но не стоит пренебрегать своей безопасностью даже если у тебя техника ведущих производителей!
#93
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:37
Не знаю как у вас, но у нас все щитки заземлены. Просто нужно вызвать грамотного электрика, а не делать самому - это точно! УЗО работает и с заземлением и с занулением. Правда жизни такова, что мало кто вообще знает что такое УЗО и зачем оно нужно!Кактус, ответственно заявляю, что кидать заземление если нету штатного (а есть так званое зануление) НЕЛЬЗЯ!!! может быть ещё хуже, рискуете получить на корпусе 220В.
УЗО работает отлично и без заземления, так как меряет ток утечки который уходит через человека по полу в землю.


#95
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:40
ну шо я скажу засранци те кто здавали квартиры и те кто принимали (я о организациях)наш дом сдавали с уже установленными счетчиками. И никаких клапаноф не ставили. Может нынешние счетчики идут с клапанами, но наш мотает в обе стороны. Проверяли, когда снимали
обратный клапан ставится _отдельной_ единицей, он не встроен (ну почти никогда не встроен) в счётчик.
#96
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:42
у меня за это время нагревается 80 л.кстати 20-30л бойлер мощность в 2Квт нагревается за 30-40мин тоесть следующий человек может принять душ уже через 30мин. как ВРЕМЕННАЯ замена ГВ пойдёт нормально.

От общей демагогии до дела далеко и всем опять, конечно, не легко....
_____________________________________________________________________



#97
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:45
Manager, 100% безопастности никто не даст, НО такая приблуда существено снизит риск поражения от потенциально опастных електроприборов.
суть УЗО заключается в том что меряется кол-во тока которое ушло на прибор по "фазе" и пришло от прибора по "нуле" и если разница (а разница уходит в тело человека) превышает заданую (0,10мА, 0,15мА, 0.3мА) то УЗО вырубает прибор. 0,15мА это порог при котором поражение ел током человека не имеет смертельных последствий, такой номинал ставят практически везде, но в ванную комнату рекомендуют ставить 0,1мА УЗО.
#99
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:50
Если хотите разобраться, то здесь по-умному сказано. Дерзайте.
#100
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:50
что такое ноль и фаза я не шарю (разные контакты в розетке?). раз говоришь что полезно, то поищу куплю "вставлялку в розетку" либо вилку с УЗО...ух как много ответов на всё не успеваю. ....
Manager, 100% безопастности никто не даст, НО такая приблуда существено снизит риск поражения от потенциально опастных електроприборов.
суть УЗО заключается в том что меряется кол-во тока которое ушло на прибор по "фазе" и пришло от прибора по "нуле" и если разница (а разница уходит в тело человека) превышает заданую (0,10мА, 0,15мА, 0.3мА) то УЗО вырубает прибор. 0,15мА это порог при котором поражение ел током человека не имеет смертельных последствий, такой номинал ставят практически везде, но в ванную комнату рекомендуют ставить 0,1мА УЗО.
#102
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:54
Не знаю как у вас, но у нас все щитки заземлены. Просто нужно вызвать грамотного электрика, а не делать самому - это точно! УЗО работает и с заземлением и с занулением. Правда жизни такова, что мало кто вообще знает что такое УЗО и зачем оно нужно!
у меня електрически/електронное образование как средне техническое так и высшее

потому так и заявляю. пара фраз. знаете как часто должно обслуживатся заземление нуля в домовом ел. щите (1-2 раза в год) , - оно у нас так обслуживается ???
знаете какое должно быть сопротивление заземления (вроди меньше 5-10 Ом)?? оно у нас соответствует нормам ???
сварные швы ( и регламент к исполненю зануления квартирных щитков) вообще не выдерживают никакой критики и необслуживаются.
при занулении (это то что мы имеем в 90% высоток) никто не застрахован что електрик Вася или строитель-плиточник Петя полезет в щиток (или квартирный или не дай бог домовой) и перепутает фазу и ноль при этом необслуживаемое заземление не выдержыт и перегорит у земли и тогда на дверцах щитков и на корпусах Вашей техники будет 220В ( а то и 380В).
потому лично я имея в доме зануление и проложив новую проводку у себя в квартире не подсоединяю провод заземления (хотя я его предвидел) ник квартирному щитку ни в самих розетках между собой !!! так как при пробое в одном месте буду иметь 220В на всех корпусах !!!
Кактус, Manager, УЗО ставиться всегда вместе с пакетником или управляемым предохранителем. Его задача отключить эл.ток. Работает с заземлением, но это не для УЗО надо, а для человека, который попал под эл.ток.
Если хотите разобраться, то здесь по-умному сказано. Дерзайте.
+много
#103
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:54
главное чтоб эту хорошую весчь не сперли со щитка. У нас был случай как то. Свет вырубило в доме, соседи на моем щитке постарались. Приехала аварийка. А потом выяснилось что они нахимичили что-то с фазой, да еще и поставили мне другой автомат, старого образца. А сгорел ли он я не знаю. И почему у меня, если замкнуло у соседейХорошая вещь! Любая техника рано или поздно ломается... Тем более связанная с водой - это опасно. УЗО отслеживает изменения ВХОД-ВЫХОД и ежели чего отключает силовую цепь.

А, не, не так, они мне на один автомат посадили и розетки и освещение, а когда я устроил скандал в жэке, то тогда поменяли. Забрали мой и поставили старье.
Изменено: Koleso, 23 Сентябрь 2009 - 15:59
От общей демагогии до дела далеко и всем опять, конечно, не легко....
_____________________________________________________________________



0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых