у скво Алекса отбирать
а зачем тебе меня у скво забирать?... :blink:
Изменено: Alex Эвакуатор, 01 Октябрь 2014 - 22:27
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 21:58
Я собі поставив 80 л. , 1,5 кв , наш Український . Купляв в новій лінії за 1300 грн. в липні . На мою сім'ю з двох дорослих і три кіндера вистачає . За вересень напалив 470 кв електроенергії . без бойлера викоритовував десь 200 кв. в місяць і 7-8 кубів гарячої води . З сьгоднішніми цінами на гарячу воду економія суттева . А саме головне , що вода гаряча , завжди є .
«Тільки тим історія належить,
хто за неї бореться й живе»!
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 23:48
Народ, ще трішки по електриці .... повірте на слово, аби не розводити флуд .... якщо в будинку нема нормального заземлення (тобто із щитка не виходить до вас три дроти (фаза нуль і земля) і будинок не є преміум класу (тобто обслуговування вже існууючої землі на нормальному рівні) то забудьте за заземлення електроприладів, вони і так працюють нормально. занулення може вилитись вам великі неприємності при відгоранні нуля поверхом(хами) нижче.
якщо переймаєтесь за ураження струмом то поставте УЗО (на 30мА) і все, при відсутності землі але при УЗО вас просто трішки трясне і УЗО вимкне напругу. без УЗО при аварії вас тріпне добре.
по проводці ..... для 2...2.5кВт потрібно не менше ніж 2.5мм.кв. провід .... гнучкий чи суцільний, мідь чи алюміній .... не принципово .... головне це січеня проводу. і головне напряму не з'єднувати мідь і алюміній.
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 11:02
У нас на семью из 3 человек 80-л Round, котла хватает на принятие полноценной ванны на одного, так, чтобы поваляться понежиться. Покупали лет, наверное, 7 назад, если не больше - работает бесперебойно и надежно как часы (тьфу-тьфу).
Мощность - 1,5 кВт, но все равно вели отдельную проводку. За месяц нагорело 340 кВт, без него обычно 150-160, в общем, довольно экономичный.
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 13:49
Пробиває тен ,А какая тут связь с толщиной проводки?:)))
мідь чи алюміній .... не принципово ....Ну как тебе сказать))) 1.5 квадрата меди хватит на 2 квт. А вот люминия уже 2.5 нужно.
"Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу..." Аль Капоне
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 16:48
3. Бойлер приїднав до цих трійників звичайними шлангами .
а вот это таки зря...
не то ,чтоб это прям криминал, но всё таки желательно это сделать металлопластом - тогда наверняка не будет вопросов
эти "обычные" шланги в мет оплетке с одной стороны долго не живут, а с другой очень часто бывают бракованные
плюс еще один момент - в Киеве достаточно часто присутствует такое явление, как скачки давления (Лёша Аксис подтвердит :smile: )
и если не доведи в какой-то момент вместо разумных 4-6 атмосфер влупит 12-16, а перед бойлером не стоит редуктор на подачу, то может случиться очень нехорошая вещь
кстати редуктор ставить обязательно - для бака нежелательно перегружать выше 3-4 атмосфер, дольше будет служить
С проводкой ясно, что ничего не ясно и придется отдельную линию тащить. Кто что по бойлерам посоветует. А то неудобно у скво Алекса отбирать.
Андрей, я себе Атлантик купил, мне нравится как работает (Укр/Франц СП)
Брал серии O'Pro 50 л на 2.5 кВт
В принципе для душа на троих хватает, если ванную, то в принципе на полную мощность врубаю (градусов под 65-70) и хватает набрать ванную полностью хорошо горячей водой. Пока повалялся в ванной - бойлер снова нагрел воду почти до максимума (греет полный бак с холодной до отключки на максимальной температуре за 66 минут)
Если любите попринимать ванную все друг за другом, то можно и сотку на 2,5 кВт поставить
Греть будет дольше, но там гарантировано хватит
Насчет производителя - х.з. сам смотри
Я подошел к вопросу так - даже если недорогой бойлер сдохнет за 5 лет, то это дешевле, чем в 3-4 раза дороже бойлер, сдохнувший за 7-8 лет
хотя при правильной эксплуатации (в т.ч. и замена анода по необходимости) может работать и 10 лет и больше, при чем даже дешевый
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 19:46
я себе Атлантик купил, мне нравится как работает (Укр/Франц СП)
Брал серии O'Pro 50 л на 2.5 кВт
На что то подобное и смотрю. Осталось придумать схему подключения через, сцуко, ревизию в стене.
З.Ы. Шланги , как вариант рассматриваются, но высокого давления.
100 - це абревіатура. Мій тел. 093-459-22-20 з 09-00 до 21-00
Несправності бувають брудні та іржаві. Я за брудні, вони легше виправляються.
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 20:19
та в общем то ничего особенного
но вместо шлангов я б таки собрал конструкцию из металлопласта
то будет навечно уже и не боишься, что тот шланг где то лопнет
к бойлеру обязательно обратный клапан и предусмотреть отвод воды куда то (когда нагревается - сплевывает лишнее давление)
без обратного клапана нельзя - может рвонуть в случае отказа датчика температуры и закипания (можешь погуглить по фразе "взрыв бойлера")
также очень важно поставить редуктор давления (ограничить до 3 атмосфер давление)
подключение - как писали выше, на бойлер можно с тройника бачка, а с бойлера - врезка в трубу горячую
можно вот таким:
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 23:44
якщо переймаєтесь за ураження струмом то поставте УЗО (на 30мА) і все, при відсутності землі але при УЗО вас просто трішки трясне і УЗО вимкне напругу. без УЗО при аварії вас тріпне добре.
Сам не попадал (тьфу х 3) , но знающие люди говорят, что удар при 30мА может быть довольно ощутимый. Поэтому 30мА идет как общее на всю квартиру, а конкретно на ванную, должно стоять отдельно еще и на 10мА.
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 23:48
тобто обслуговування вже існууючої землі на нормальному рівні
Де це таке буває?
Я конечно, презираю Отечество моё с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. А. С. Пушкин
Среди вещей, которые мне действительно интересны, Ваше мнение обо мне находится где-то между проблемами миграции ушастой совы и особенностями налогообложения в Конго.
Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 00:12
народ забудьте про стандартні резинові шланги підключення використовуйте гофровані шланги з нержавійки. типу таких
Respect, Сергію, не потрібно таким свердлити трубу, зробити нормальний відвід з краном, трійником і т.д.
Victuar, скажу так дуже багато залежить від внутрішнього опору людини, я якось в дзвінок заліз пальцем то тріпнуло трішки але не сильно. так от в середньому 30мА це згрубша як зненацький укол голкою, не більше, такий струм не викликає хапаючого рефлексу і не скручує м'язи. а при 10мА таки можуть бути хибні спрацювання.
PiVo, ну я не електрик і не знаю що і як буває, але точно знаю що навіть наявну землю не обслуговують на достатньому рівні.
Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 05:50
Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 21:50
axis, а 0.75квадрата міді теж не вистарчить для 2кВт ..... я до чого, я ж написав мінімум 2.5квадрата
У нас на электроплиту стандарт 5 х 2,5 . И три автомата по 16 А..
По одному на фазу. Плита 400 в , а вся хата 230.
Кстати , индукционка много лучше обычной керамики ! Особенно рада жена . Забросила все причиндалы и средства для чистки . Вытер и чисто ! Пригореть она не может.
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 15:37
та в общем то ничего особенного
но вместо шлангов я б таки собрал конструкцию из металлопласта
то будет навечно уже и не боишься, что тот шланг где то лопнет
к бойлеру обязательно обратный клапан и предусмотреть отвод воды куда то (когда нагревается - сплевывает лишнее давление)
без обратного клапана нельзя - может рвонуть в случае отказа датчика температуры и закипания (можешь погуглить по фразе "взрыв бойлера")также очень важно поставить редуктор давления (ограничить до 3 атмосфер давление)
подключение - как писали выше, на бойлер можно с тройника бачка, а с бойлера - врезка в трубу горячуюможно вот таким:
С этим отводом надо по осторожнее, если перетянуть, то лопается на раз и причем лопнуть может через месяц, год. И ставить его надо на герметик. Я электрику от счетчика тянул (дом старый,
счетчик в квартире), а землю брал в подъезде от щитовой. Брал самый дешевый Аристон на 80 литров, работает уже 7 лет, чисткой его занимаюсь раз в год.
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 11:18
накаркали, гатты!
![]()
фчира пол-тэна на бойлере накрылось... (ну судя по нек признакам)...
гы.
коллега
у мну пару дней тому 100 литровый, в сауне стоит, потек.
Тэны менять буду.
4-5 лет проработали, с апреля по ноябрь.
в доме 50 литров Аристон установил позавчера.
котел теперь только на отопление.
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 12:52
міняйте не тільки тени а й стержень що поруч!
какой стержень?
магниевый анод?
так как его заменить, он за столько времени исчез практически полностью
его полюбому нового надо.
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 18:33
погнул как рычах ?
хтой-та ща да3,14..ся...
коллега у мну пару дней тому 100 литровый, в сауне стоит, потек.
ну.. не всё так печальна...
ток шо вон "паремантировал", ща сижу жду када нагреется и буду проверять... :smile:
Изменено: Alex Эвакуатор, 10 Октябрь 2014 - 18:33
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 18:45
ну.. не всё так печальна...
ток шо вон "паремантировал", ща сижу жду када нагреется и буду проверять... :smile:
В сауне у Толика? :blink:
100 - це абревіатура. Мій тел. 093-459-22-20 з 09-00 до 21-00
Несправності бувають брудні та іржаві. Я за брудні, вони легше виправляються.
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых